Autor Thema: Notstromaggregrat  (Gelesen 14411 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

mouhkouh

  • Gast
Notstromaggregrat
« am: 01.06.11, 08:43 »
Hallöchen,

wer von Euch hat eines?
Wir planen für dieses Jahr, eines anzuschaffen, weil bei uns sehr oft der Strom ausfällt, besonders in den Herbst und Wintermonaten. Jetzt, mit den ganzen Photovoltarikanlagen sind die Netzschwankungen auch wieder schlimmer geworden.
Wir denken, ein zapfwellenangetriebenes wäre super. Wie habt ihr Euch Infos geholt, über den Maschinenring? Wo habt ihr den Anschluß für das Aggregrat, direkt am Hausanschluß in Umschaltfunktion oder erst im Stall?

Herzlichen Dank ;)

Offline Hein

  • Lüneburger Heide
  • Mitglied
  • *
  • Beiträge: 156
  • Geschlecht: Männlich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #1 am: 01.06.11, 09:02 »
Moin

Wir haben schon länger eines. Das erste war mit eigenem Motor und ist uns 1972 beim grossen Stromausfall nach Herbststurm verreckt. In mühevoller Arbeit wurde es seinerzeit beim Schmied auf ZW-Antrieb umgebaut, damit überhaupt erstmal wieder was geht.
Kurz darauf haben wir unser heutiges Aggregat mit Dreipunktbock und ZW-Antrieb gekauft. Es ha 30 KVA und hat bisher für unsere Anforderungen genügt.

Direkt am Zählerschrank haben wir einen Umschalter von Netz auf Notstrom. Mittlerweile habe ich den Anschluss so legen lassen, dass das Aggregat in der Scheune stehen kann. Dort ist auch bei Sturm und Unwetter hinzukommen. Früher musste der Schlepper immer draussen stehen, war nicht immer toll...

Mittlerweile haben wir nur noch höchst selten Stromausfälle, aber wenn doch, dann freut man sich, dass man nur eben anhängen kann, und weiter gehts

MfG     Hein
viele Grüsse     Hein

Offline inga

  • Mitglied
  • *
  • Beiträge: 195
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #2 am: 01.06.11, 10:28 »
Hej!
Wir haben erstmal ein Aggregat geliehen, um zu sehen, ob die Grösse passt.Geliehen haben wir hier : http://www.bredenoord.com/de/
Sie passte nicht , siehe hier : http://www.agrowissen.de/de/forum/index.php?topic=1730.msg128028#msg128028

Der Anschluss ist direkt neben dem Zähler im Stall.

**
Inga

Offline martina

  • Südniedersachsen
  • Administrator
  • *
  • Beiträge: 22173
  • Geschlecht: Weiblich
  • Unsere Landwirtschaft - wir brauchen sie zum Leben
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #3 am: 07.08.18, 08:17 »
*schubs*

Bei uns im Stadtgebiet ist gestern großflächig der Strom ausgefallen, wegen eines Fehlers im Umspannwerk. Die Gerüchteküche sagt, das Umspannwerk sei wegen der Dauerwärme überhitzt gewesen.

Wenn der Strom so lange ausfällt, merkt man erst, wie man ihn braucht. Ich wollte nachmittags Büroarbeiten machen, ausser Ablage wär nix gegangen. Tja.

Die Feuerwehr hatte diverse Einsätze um Ställe mit Notstrom zu versorgen, damit Lüftungen und Melkanlagen funktionien. Ein Kollege hatte Glück, dass er beim örtlichen Landmaschinenhändler gleich der erste war, der ein Notstromaggregat kaufen wollte. Später kommende Kunden gingen leer aus.

Als wir noch Kühe hatten, wollten wir uns eigentlich auch ein eigenes Aggregat kaufen, sind dann aber drüber weggekommen. Habt Ihr alle eines?

Offline mamaimdienst

  • Global Moderator
  • *
  • Beiträge: 4313
  • Geschlecht: Weiblich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #4 am: 07.08.18, 08:37 »
Wir haben schon seit Jahren eines. Gottseidank haben wir es noch nie benötigt. Immer wieder mal testen wir ob noch alles funktioniert.

Ich glaube es war bei QS (?) eine der Auflagen, eines zu besitzen. Naja, schadet ja auch nichts, eines zu haben.

Ach ja, es ist ein zapfwellenbetriebenes mit Anschluss am Haus mit Umschaltfunktion.
Bevor man seine Feinde liebt, sollte man netter zu seinen Freunden sein. - Mark Twain-

Offline Ricka

  • Bewohner
  • *
  • Beiträge: 564
  • Geschlecht: Weiblich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #5 am: 07.08.18, 08:45 »
Auch wir haben schon seit einigen Jahren ein zapfwellenbetriebenes Notstromaggregat , war damals von QS so gefordert. Haben es aber zum Glück auch noch nicht gebraucht.

LG Katrin

Offline Tina

  • Lüneburger Heide
  • Vereinsmitglied
  • *
  • Beiträge: 3600
  • Geschlecht: Weiblich
  • Bleibt gesund!
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #6 am: 07.08.18, 09:04 »
Wir haben sogar zwei Notstromaggregat, eines für den Hähnchenstall, das wir schon mal brauchen, so zwei bis dreiMal im Jahr. Das abdere für zu Hause und die Kühe, das brauchten wir noch nie ;)
Bei den Kühen ist es ja auch nicht tragisch, wenn mal kein Strom da ist, einige Stunden lassen sich in der Regel überbrücken, bei Hähnchen/Geflügel oder auch Schweinen kann man das sich nicht leisten.
LG
Tina

Offline samy

  • Bewohner
  • *
  • Beiträge: 1815
  • Geschlecht: Weiblich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #7 am: 07.08.18, 11:28 »
Wir haben auch eins. Das ist bei uns sogar vom Landkreis mal "gefordert" und abgefragt worden.
Gebraucht haben wir es auch schon öfters. Bei letzten Sturm hatten wir über 24h keinen Strom.
Wenn wir keinen Strom während der Melkzeiten hätten, wären wir ganz schön aufgeschmissen. Die BGA braucht zudem auch immer welchen.
Es geht ja nicht mal das Telefon ohne den Saft aus der Steckdose.  8)
Samy

Offline gina67

  • Moderatoren
  • *
  • Beiträge: 7279
  • Geschlecht: Weiblich
  • Nach jedem Winter folgt ein Sommer
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #8 am: 18.10.18, 22:05 »
Wir haben auch eines und 1x gebraucht. Wegen Straßenbauarbeiten musste der Strom einige Stunden abgestellt werden. Das ist mit Melkroboter und Tränkeautomat für die Kälber natürlich schlecht.

Offline gina67

  • Moderatoren
  • *
  • Beiträge: 7279
  • Geschlecht: Weiblich
  • Nach jedem Winter folgt ein Sommer
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #9 am: 10.08.22, 13:01 »
anschubs

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr schon in ein Notstromaggregrat investiert? Mein Mann geht fest davon aus, dass wir im Herbst/Winter einen Blackout haben werden.

Wir haben ja schon lange eines hier am Betrieb, aber Junior hat für sein Haus noch keines. Da müssen wir jetzt unbedingt hinterher und eines kaufen.


Offline Internetschdrieler

  • Vereinsmitglied
  • *
  • Beiträge: 2558
  • Geschlecht: Männlich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #10 am: 10.08.22, 14:35 »
Wir haben seit ca. 3 Jahren eines. An den Schlepper und zapfwellengetrieben. Die Hausinstallation wurde so umgebaut, dass wir von Netz- auf Notstrom umschalten können. Auch ein Kabel mit speziellem Stecker liegt für den Fall der Fälle bereit.
Dieses Kabel ist auch für nichts anderes zu verwenden, da es einen s.g. "13Uhr-Stecker" hat. Das heißt der Dicke Pin steht nicht auf 12 Uhr, wie sonst üblich, sondern eben leicht nach rechts versetzt auf 13 Uhr.

Offline mamaimdienst

  • Global Moderator
  • *
  • Beiträge: 4313
  • Geschlecht: Weiblich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #11 am: 10.08.22, 15:49 »
Wir haben seit ca. 3 Jahren eines. An den Schlepper und zapfwellengetrieben. Die Hausinstallation wurde so umgebaut, dass wir von Netz- auf Notstrom umschalten können. Auch ein Kabel mit speziellem Stecker liegt für den Fall der Fälle bereit.
Dieses Kabel ist auch für nichts anderes zu verwenden, da es einen s.g. "13Uhr-Stecker" hat. Das heißt der Dicke Pin steht nicht auf 12 Uhr, wie sonst üblich, sondern eben leicht nach rechts versetzt auf 13 Uhr.

So haben wir das auch
Bevor man seine Feinde liebt, sollte man netter zu seinen Freunden sein. - Mark Twain-

Offline gina67

  • Moderatoren
  • *
  • Beiträge: 7279
  • Geschlecht: Weiblich
  • Nach jedem Winter folgt ein Sommer
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #12 am: 10.08.22, 16:02 »
so ist das bei uns auch. Wir wissen nur noch nicht wie wir das bei meinem Sohn machen sollen. Es gibt  auch transportable Aggregate.

Offline Mathilde

  • Vereinsmitglied
  • *
  • Beiträge: 3013
  • Geschlecht: Weiblich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #13 am: 10.08.22, 17:12 »
Hallo,

Und ihr seid Euch sicher, dass das Notstromaggregat nicht die sensible Elektronik zerschießt? Wir benötigen auch eins mit mindestens 50 kw denke ich.
Haben Eure Zapfwellegeräte da Regler?

LG Mathilde
Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins

Marie von Ebner-Eschenbach

Offline Internetschdrieler

  • Vereinsmitglied
  • *
  • Beiträge: 2558
  • Geschlecht: Männlich
Re: Notstromaggregrat
« Antwort #14 am: 10.08.22, 20:34 »
Und ihr seid Euch sicher, dass das Notstromaggregat nicht die sensible Elektronik zerschießt? Wir benötigen auch eins mit mindestens 50 kw denke ich.
Haben Eure Zapfwellegeräte da Regler?


Ja die Geräte haben einen Regler. AVR-Regler nennt der Hersteller das Ding das für eine Spannungsregelung +/- 1% sorgt.
Das war bei der Anschaffung Grundbedingung, weil der Fütterungscomputer auch störungsfrei laufen sollte.